Блок контроля и управления УМ версия 4.0 (ATmega32)
|
|
Delta | Дата: Вторник, 28.05.2013, 19:37 | Сообщение # 1 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| Блок контроля и управления ламповым УМ (версия 3.0). Этот блок являеться логическим продолжением версии 2.4. Основное отличение это применен цифровой датчик температуры DS1820 в замен аналогового LM335. По аналоговым входам АЦП применены операционные усилители. От функции ICOM (автоматическое переключение диапазонов от трансивера) пришлось отказанаться. В замен ее введена функция настройки П-контура.Так же появилась возможность пользователю самому устанавлевать температурные константы, и время задержки включения анодного напряжения.
Вся документация для повторения
|
|
| |
Delta | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 17:08 | Сообщение # 2 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| Появилось желание сделать 4 версию Блока контроля и управления ламповым УМ.
В кратце о ТЗ (техническое задание). 1.Перейти на микроконтроллер ATmega32. причина - на борту количество памяти в 4 раза больше чем у PIC16F877. А это значить можно больше реализовать полезных функций. 2. Программу написать на языке Си- надеюсь код окажеться меньше. 3.Древовидное меню - где пользователь сам может установить "Позывной" в приветствии, установка констант на задержку ВКЛ. анодного напряжения, установка мин и мах температур на срабатывание вентилятора 4.Возможность подключения к одному порту микроконтроллера несколько датчиков температуры. 5.Увеличить Vref до 5 вольт, по отношении 2,54 вольта в предыдущих версиях. Это даст возможность более плавно отображать значения тока 6. Применить 2 вентилятора.Один в режиме ВКЛ-ВЫКЛ, другой в режиме управления ШИМ в зависимости от значения температуры. 7. При выборе диапазонов использовать сдвиговый регистр, что позволит освободить ножки микроконтроллера для других целей. 8. Обратно ввести функцию переключения диапазонов от трансивера. 9. Настройка П-контури при помощи шаговых двигателей. 10. Отображение тока экранной сетки. 11.Защита по току экранной сетки. 12.Сброс всех настроек по умолчания типа заводских настроек. 13.Привязка антенн(всего 2 антенны) к конкретному диапазону. 14.Режим Обход (управляется прямо с Блока контроля) 15.Подключение Band codera
Вот коротко описал то что есть в планах.Если у кого есть свои пожелания- пишите сдесь на форуме.
|
|
| |
Delta | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 21:59 | Сообщение # 3 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| Начал писать программу для 4 версии Блока контроля управления ламповым усилителем. Будут следующие диапазоны: 1,8-3,5-7-10-14-21-28MHz за основу взял переключение дипазонов в трансивере ICOME. В трансивере на выводе BAND присутствуют аналоговые сигналы для этих диапазонов.Эти сигналы будут в дальнейшем использованны для управления усилителем.
|
|
| |
Delta | Дата: Четверг, 22.08.2013, 18:40 | Сообщение # 4 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| Решил добавить в блок управления усилителем функцию управления двумя антеннами.Теперь каждый диапазон можно будет "привязать" к своей антенне. Например 1,8-3,5 МГц это антенна №1 а 7,0 МГц это антенна №2. Таким образом получаеться что блок управления считывает "бенд" с трансивера и уже сам потом включает ту антенну которую пользователь привязал к этому диапазону.Привязку антенны к нужному диапазону производиться в пункте "меню".Пока сделал под две антенны.Но в принципе их число не ограниченно.
|
|
| |
Delta | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 20:15 | Сообщение # 5 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| Возникли трудности. Нигде не могу найти протокол BAND DATA для KENWOOD. Для ICOM и YAESU нашел. По этому просьба к тем у кого кенвуды. Если есть информация то пишите. А то в новой версии не будет функции управления усилителем от трансивера фирмы кенвуд.
|
|
| |
Delta | Дата: Четверг, 19.09.2013, 17:41 | Сообщение # 6 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| Сегодня подключал шаговые двигатели через сдвиговый регистр.Работает все отлично.Такое решение позволило освободить целый порт. И уже есть планы что можно еще поцепить на эти освободившие ножки микроконтроллера. Были испытанны шаговые двигатели от кассовых аппаратов и и матричных принтеров.Хорошие результаты показали двигатели от кассовых аппаратов и двигатели которые перемещают каретку в матричных принтерах.Двигатели которые стоят принтере для прокрутке бумаги, вообще не запустились при 12 вольтах. Функция управления усилителем от трансивера будет устанавливаться опционально отдельным модулем по желанию пользователя. Это связанно с тем что не всем нужна это функция.И приводит к удорожанию готового блока.
|
|
| |
Delta | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 08:40 | Сообщение # 7 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| Фото первого экрана в режиме "Меню". черный с права треугольник показывает на какой строке стоите.Перемещение по строкам кнопками Up-Down.Вход в режим редактирования строки по нажатию кнопки "меню".
|
|
| |
Delta | Дата: Четверг, 10.10.2013, 10:31 | Сообщение # 8 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| По сколько со схемой уже окончательно определился.Начал по тихоньку разводить плату в DipTrace.
|
|
| |
Delta | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 18:31 | Сообщение # 9 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| Вот уже начал вырисовываться "основной экран" Цифра "2" в верхнем правом угле, показывает какая антенна включена на этом диапазоне. Буквы "ВР" показываю что усилитель находиться в режиме Обход (Bypass). Режим Обход вкл-выкл при помощи "длинного" нажатия кнопки UP
|
|
| |
Delta | Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:49 | Сообщение # 10 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| На основном экране теперь есть "бар" он же "градусник".
Добавлена функция установки МАX мощности от 400 ват до 2000 ват с шагом 200 ват. Пользователь сам установит какой предел мощности ему нужен.
|
|
| |
Delta | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 17:34 | Сообщение # 11 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| Изменил дизайн. 1.Время нагрева перенесенно в основной экран фото 1, по окончании время нагрева звучих "бип" и вместо WARM появляеться SWR фото2 2.Изменил дизайн "бара" стало намного лучше фото3 3.Перенес отображения BYPASS на "бар" фото 4
Функция КСВ отлаженна и работает. МАХ КСВ=9.9 Так же уже готовы Ia MAX=3000mA. I2 MAX=300mA
Если у когото есть замечания по максимальным пределам , пишите, будем вносить изменения.
Фото 4 это моя отладочная плата.
|
|
| |
EU7ABZ | Дата: Четверг, 07.11.2013, 16:34 | Сообщение # 12 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
| День добрый. Есть ли подобный проект только для транзисторного усилителя, с отображением тока и напряжения?
|
|
| |
Delta | Дата: Четверг, 07.11.2013, 18:08 | Сообщение # 13 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| Здравствуйте Александр (EU7ABZ).
Был проект по проще версия 2.3, там не было защиты по току.Просто отображались мощность,напряжение анода, ток анода, температура и переключение диапазонов кнопками + ICOM интерфейс(управление диапазонами с трансивера).Это тоже была ламповая версия.Но по просьбам трудящихся делал ее модификацию версия 2.4(транзисторая).Там напряжение было 100 вольт и ток 60 Ампер.Исходника для этой версии у меня не осталось.
|
|
| |
Delta | Дата: Четверг, 07.11.2013, 18:47 | Сообщение # 14 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| Вот так выглядит основной экран, фото1.
Выкладываю фото экранов при входе в меню настройки.Все параметры которые есть в меню, пользователь сам может установить свои значения. Подключил функцию "бенд кодер", пока работает только от трансиверов марки YEASU.
|
|
| |
Delta | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 20:21 | Сообщение # 15 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 147
Репутация: 7
Статус: Offline
| Сделал функцию защиты.Защита по току анода( фиксированно 3 ампера), по току экранной сетки (от 5-100мА).Ток экранной сетки пользователь сам выставляет из основного меню.При срабатывании защиты появляеться экран см. фото.На нем отображаються параметры: тока, напряжения анода и экранной сетки которые были в момент с рабатывания защиты.Можно сразу с орентироваться по какому параметру произошла защита.При с рабатывании защита мгновенно снимаеться напряжения Uа, U2, усилитель переходит в режим BYPASS. Сброс режима защиты кнопкой OFF. Подача Ua, через 4 сек U2, выключение режима BYPASS.Усилитель готов к работе.
|
|
| |